关于地基处理的问题

[ 3360 查看 / 1 回复 ]

关于地基处理的问题   我目前参与的项目面临一项难题,希望资深前辈给予帮助。   项目为一综合楼,地下一层,地下室面积3000多平米,筏板基础,目前基槽开挖接近尾声,槽深6.8米,地下发现大面积不均匀素填土.     橙色粗线所圈部位为表层所见粉细砂范围,其余范围为粘质粉土素填土,但地下素填土起伏不平,薄厚不一,有的部位几十厘米,以中南部最深,在2-3.6米之间。 填土下部即为粘质粉土、砂质粉土(承载力标准值为180kpa)。 要求进行复合地基处理,处理后复合地基承载力特征值要求大于等于180kpa,且均匀。 目前有两种地基处理方案: 一种为夯实水泥土桩复合地基方案:设计桩径400mm,局部露出砂层(持力层)的部位不设桩,其余部位按桩间距1m布,有效桩长根据填土厚度确定,水泥土桩进入桩端持力层0.5m,填土深度稍小的部位采取换填方案。此种方案造价稍低(此项目为政府投资,我方想尽量节约资金),噪音稍小,考虑现基槽已挖完,其设备较小,入场也方便,对基槽护壁影响也较小。但我方在此方面经验不足,不知道此方案是否能满足承载力要求,有没有风险。 另一种方案为CFG桩复合地基处理方案:设计桩径400mm,桩间距1.5m。多数人认为此方案较保守,风险小。但造价比夯实水泥土桩高出1/2。但其设计桩长为6m和9m,不知此长度是否过于保守,能否减少桩长以节约投资。
分享 转发
TOP

回复:关于地基处理的问题

建议采用灰土紧密桩----复合地基
TOP